Maria999u
1.11.2017, 11:10
На какое требуемое давление должна подбираться заглушка?Подойдет ли давление испытаний теплосети 1,6МПа?или же нужен расчёт?
Нашла ГОСТ 17379-2001" заглушки эллептические" там для диаметра трубы 219 дается 3 условных давление:6.3, 8 и 10 МПа.При этом есть формула для расчета условного давления и ссылка на ГОСТ 17380.Также заглушки делятся по исполнениям 1 и 2.И для одних давление должно быть принять предельное Рпр=1,5Ру
Ferdipendoz
1.11.2017, 12:06
Вам 6,3 МПа мало? В 4 раза больше вашего испытательного. Что там подбирать-то?
Maria999u
9.2.2018, 19:03
Так вот вопрос:для чего мне эти 6.3МПа?
Можете рассчитать требуемую толщину заглушки по методике из РТМ 38, сделать опросный лист и поставить в заказ свою уникальную заглушку. Какой-нибудь завод согласится сделать за десятикратную цену и со сроком изготовления 300 дней, а потом на стройке все равно попросят согласовать на 6,3 МПа. На мой взгляд, это попытка борьбы с мельницами
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.